上周六,小编跟随监理老师一起去到了
会员王女士家的施工现场进行水电巡查
一起来看看本次的服务内容吧!



小区:中梁天御

装修进度:水电进行中

装修公司:安然居装饰

服务内容:第一次上门 · 水电巡查



如果你也想获得这样的服务

只要你家满足以下条件

适用房型:平层

起算面积:≤120㎡

即可识别加小编微信购买服务!





[ 本帖最后由 Cicy小茜 于 2019-11-28 17:15 编辑 ]
  
评分
回复
收藏

一进门,我们的监理马老师就忙开了,目前的施工阶段是水电还没结束,所以发现的一些问题都很方便整改。






[ 本帖最后由 屋栗家优选会员 于 2019-11-26 14:55 编辑 ]

经过监理一个多小时的验收过程,本会员工地整体合格,当然也多多少少发现了一些问题,以及对后续施工提出了一些建议。

问题1:内卫新砌墙,底部无止水梁,顶部未用85砖斜砌。可能有渗水风险,建议重新砌墙。



问题2:阳台、次卧、厨房局部原涂料层未打磨完全。入住后容易起皮、开裂,建议重新全部打磨。



问题3:内卫马桶处水电管同槽。不符合国家规范,建议重新排管。



问题4:内卫、外卫台盆处未电上水下施工。可能有隐患,建议重新排管。



问题5:门厅及内外卫水管转角处20cm无固定卡。进水时可能会造成震动,建议加固定卡。



问题6:主卧、北次卧地面强弱电管间距小于15cm。不符合国家规范,建议重新排管。



其他问题:
7、内、外卫马桶及淋浴房下水低于完成面,建议处理。
8、浴霸灯线裸线未套金属软管,建议处理。
9、台盆镜前灯裸线未套黄蜡管,建议处理。
10、弱电箱处强、弱电管并排无间距,建议处理。

除了发现的问题,监理马老师也根据现场的情况,对王女士家接下来的施工提了一些建议。




1、全屋墙面局部空鼓较多,经现场确认仅采用局部挂网处理。
2、弱电箱插排回路建议与插座分开回路,这样万一家里跳闸,不会断网。
3、阳台下水开槽处务必先刷防水后埋管,建议阳台全部刷防水。
4、内外卫台盆处,后期安装时建议加存水弯。
5、厨房外侧封窗务必密封到位。

[ 本帖最后由 屋栗家优选会员 于 2019-11-26 15:58 编辑 ]

现场验收出来的所有问题都会先以纸质形式呈现,并让项目经理签字,后期还会有电子版的验收报告给到会员王女士。

本次验收现场安然居装饰项目经理配合度较高,对于监理提出的问题一一确认后,还用手机拍照记录。

王女士家的水电将于本周结束,预计本周末即可上门验收,屋栗家·安心装将继续进行第二次上门服务。