刚与项目经理确认
1、拆旧继续,预计周末完工。
2、中空,等销售出方案确认有无问题。
3、地漏啥的要等等。。。
哎呀,栗屋家的团购在召唤我呢!

分歧箱 VS 分歧管

中央空调都涉及冷媒的传送。冷媒会有气态和液态两种形态,所以要两根铜管从外机出来,然后分给每个内机。根据内机的运行功率不同,对冷媒的需求也不同。冷媒从一根管子分到多根管子,就需要用到分歧箱或分歧管。

三菱电机是一直采用分歧箱(Branch Box),有3口和5口两种。一个箱子,侧面两根管子接外机,然后3或5组接口,每组接口2个管子伸出来,最多接3或5台内机。因为分歧箱是在厂家制造好出来的,所以内部的焊接质量是有保证的。而外部和冷媒管的连接是用宽底螺母(Flare Nut)旋上去,冷媒管和内机侧的连接也是用宽底螺母连接,可以做到在施工现场无焊接。分歧箱的另一个好处是,所有铜管的连接只发生在两个地方:空调内机处和分歧箱所在处,只要铜管本身没问题(如有气泡等),检修起来也比较方便。

大金
大金在国内全部是用分歧管(REFNET joint)。分歧管简单的来说就是一个三头铜管管,一个头进,两个头出,实现一分为二的效果。分歧管是在厂家制造的,但和冷媒管的连接只能在现场焊接。而且两个分歧管不能直接焊在一起,一定要中间有一段铜管。以一拖五为例,液态和气态分别需要4个分歧管,每个分歧管3个焊点,一共就有24个焊点。由于一定要在安装现场焊接,根据师傅水平的好坏,效果也有差别。而如果焊的不好,很容易发生冷媒泄漏。另外分歧管一般都是根据排管散在家里各处,一旦要检修,就需要破坏吊顶分别检查。

制冷/制热比较(大金VS三菱电机)

制冷就不说了,大家都差不多。关于制热,按照普遍观点,三菱的制热比大金的好。
下面是三菱和大金主要外机和内机的制冷量/制热量对比,可以看出在同等制冷量下(一般说外机的匹数都是制冷量),外机都是一样的,但内机三菱的制热量明显比较高。

制冷量
最普通风管机型号
制热量

5kW
大金FJDP50QPVC
5.6kW

三菱MEXZ-KF50VA-S
7.2kW

3.6kW
大金FJDP36QPVC
4.0kW

三菱MEXZ-KF35VA-S
4.0kW

2.5kW
大金FJDP25QPVC
2.8kW

三菱MEXZ-KF25VA-S
3.6kW

内机风管机的大小(大金VS三菱电机)

这个还是大金有优势的。中央空调的内机多种多样,但最常见的还是风管机。宽度三菱基本是990mm,大金是700mm,但其实安装时宽度也很少是大问题。最大的问题还是深度,这方面大金很有优势。大金的超薄小巧式的深度只有450mm,算上安装的空间,房间里进门后做600mm的吊顶即可,正好可以和旁边橱柜的深度相同。

三菱的700mm深度,总安装需要至少800mm-850mm的深度,结果就是吊顶要再凸出一截,很难看……

品牌
类型
制冷量
深度
完整尺寸(H×W×D)

大金
内藏风管式(超薄)
22-45
450
200×700×450

50, 56
450
200×900×450

63, 71
450
200×1100×450

三菱
天花型暗装式超薄型
25
700
200×790×700

30-50
700
200×990×700

60, 71
700
200×1190×700
但是大金把机器做小,也是有代价的,在风力和噪音中会体现。

关于高度,除了大功率的机器,如制冷量8kW的室内机,其他深度基本都是200mm,安装吊顶高度大概在250mm即可。但大金的默认配置是没有提升水泵(可以选择有提升水泵的机型,但是要贵一点),也就是冷凝水只能往下留,因此安装高度需要300mm。

内机选择

机型选择还是从内机说起吧。基本内机定下来了外机也就定了。想知道为什么的可以直接参考外机选择的第一段。

首先要选的是功率。空调中有一个制冷量,一般都会在机器型号中有所体现。如大金的内机FJDP36QPVC,制冷量就是3.6kW;三菱的内机MEXZ-KF35VA-S,制冷量就是3.5kW。相对应的是制热量,一般会比制冷量高一点,但不同的型号高出的会不同,如三菱的MEXZ-KF50VA-S,制冷量是5.0kW,而制热量达到了7.2kW;而同样是三菱的MEXZ-KF35VA-S,制热量只有4.0kW,只多了15%不到。但整体来说,相同制冷量的内机,三菱的制热量要高于大金的机器。

我们常说的匹实际上也是对应的制冷量。一般情况下制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹(来自百度百科)。

那么,如何为房间选择合适的制冷量/制热量呢?常用的方法是单位制冷量和单位制热量,也就是把制冷量和制热量除以房间面积。一般在比较舒服的情况下,认为单位制冷量180-200W/m2是比较合适的,而单位制热量则在200– 250W/m2是比较合适的。当然,根据不同的人,不同的地区,这个数值也会有差异。比较靠谱的是在家里找个觉得开了空调后比较舒服的房间,算算这个房间目前的单位制冷量和单位制热量,拿来做日后的参考值。另外由于一般制热量要求是大于制冷量的,所以往往以制热量为标准来挑选空调内机。

这边是按三菱的制热量算出来各个型号机器对应的面积,方便索引。一般同一品牌里的不同类型的内机,只要型号中的数字(制冷量)相同,制热量也是相同的。大金的制热量要小一些,得单独计算了。

室内机型号 …25… …35… …50… …60… …71…
制冷量 2500 3500 5000 6000 7100
推荐单位制冷量 200
最大制冷面积 12.5 17.5 25 30 35.5
制热量 3600 4000 7200 7900 8600
推荐单位制热量 250
最大制热面积 14.4 16 28.8 31.6 34.4
综合推荐面积 <=12.5 12.5 - 16 16 - 25 25 - 30 30 - 35

不装地暖,所以制热量至少都达到了300。下面的数据,其中制热量都是三菱的。客厅和饭厅是连通的,用了两台内机。

房间
面积
制冷量
单位制冷量
单位制热量

客厅+饭厅
35.58
5000+3500
239
314

主卧
15
5000
333
480

副卧
11
3500
318
363

书房
7
2500
357
514

选完了功率,接下来就是选内机的款式了。就像在2.7中提到的,除了最常用的风管机,还有斜下出风,四面出风,壁挂和柜机可以选择。

首先是四面出风,这种在写字楼等商用场所比较多见,好处是四个方向都能吹到,整体功率也比较大,可以到8– 9kW的制冷量。尺寸其实还不错,长宽都是840,净厚度只有250,吊顶高度300即可。

斜下出风等于是只有四面出风的一个出风口。可以通过遥控器,调节出风的角度,包括左右和上下。厚度只有175,整体安装250的吊顶应该就可以。和风管机比起来,最大的好处是风是向斜下出来的。因为过道和客厅中间有道梁,所以如果风管机,就只能装在梁的客厅这边,客厅需要整体做800深度,300高度的吊顶,会很压抑。而选择斜下出风,就绕过了梁的问题。机器装在走道里,客厅只用做很少的薄吊顶即可。

壁挂和柜机大家都很了解了,选择壁挂的原因同样也是不想要做太深的吊顶,因为书房本来就很小。
除了内机的款式,在大金这边还要多考虑几个问题:

1.提升水泵:空调内部会产生冷凝水,因此需要通过冷凝水管排出。如果没有提升水泵,就只能靠重力让水流出去,也就是说冷凝水管只能开的比较低,并且越走越低。这也是为什么同样200高度的风管机,三菱只需要250高度的吊顶,而没有提升水泵的大金就需要300高度。觉得提升水泵还是很重要的,试想一下长达5米的管子,里面的冷凝水只能靠重力流动……三菱的壁挂机就因为没有提升水泵,让人非常头疼。大金一般来说提升水泵是选配,但新的VRVP似乎把它变成标配了。

2.(智能感知)3D气流风管式:这是VRVP新弄出来的东西,好像是问另外哪家学的。觉得这个是比较华而不实的功能……三菱的“智能眼”也觉得没什么意思,还是靠自己控制比较靠谱。至于3D气流风管,三菱的斜下出风好像也有,但更情愿他的风力强劲一些,不要只有出风口附近比较热……

你这个做足了功课啊

 
引用:
原帖由 47# 苗小夏 于 2019-7-12 16:19 发表
你这个做足了功课啊
几万块的大项目支出,总要对得起口袋呀
 

 
拆旧继续进行中,客厅和书房的交界位置,项目经理说要看能否拆,沉重墙图纸上有个黑点
 

附件

filedata.jpg (246.04 KB)

2019-7-12 16:41

filedata.jpg

 
拆旧一周,物业来过两次电话。
周一上午十点同楼栋的人觉得太吵,影响休息。
今天来反馈搬运垃圾到楼下时弄脏了电梯。
客观的说,哪家装修没声音?哪家运输没掉灰?但是考虑邻里和睦相处,为了表示歉意在小区群发红包,大家也就没音了。长征才开始,不知道未来还会有多少投诉。
 

 
交待了工人要处理干净,也不知道怎样了?
开工一周,现场一天都没去,我可真是心大啊!
 

附件

filedata.jpg (319.5 KB)

2019-7-12 16:54

filedata.jpg

长征刚开始

 
趁着昨夜大雨,今天一早到房子里看看状况。果不其然,我担心的漏水问题还有……此处省略一万字的忧桑,联系了做防水的师傅上门查看,楼上墙面的防水开裂,雨水从脱落的缝隙渗到空心砖、然后就到家中的墙壁。脱落的墙壁物业说等长晴天会安排维修、等物业修完自己再做个卷材防水。还有心痛的就是,做防水的报价要远远高于我的心里预期,我心疼
 

 
雨虹卷材4mm,报价材料30+,辅料15+,人工50-60,算下来每平方要100大洋
要是单纯刷防水涂料,每平30大洋
 

 
卷材防水与涂料防水的区别我也没搞清,反正这几天还要下雨,我就再去恶补点常识和市场行情吧
 

 
忧桑的事除了这一件,还发现一件
 

 
开工当天,装修公司的项目经理、监理以及第三方监理都在现场交底,提及到房子的隔热层,我们希望保留外墙的隔热,可是今天房子里一看傻眼了,全部没了。虽然听说拆旧工人增加成本,可这不是我想看到的结果呀?
 

 
发生了这样的问题,无论哪一个立场,总有自己的观点。其实我不太想追究责任,我比较关心怎么弥补……
 

附件

filedata.jpg (248.04 KB)

2019-7-13 23:14

filedata.jpg

 
如何处理,大家友好协商才能继续往前。希望明天能有好的消息……
 

 
今天群里讨论了处理方法,基本按照第三方监理建议实施。此事关键的费用问题,还没和我谈

也给其他装修的小伙伴提个醒,装修细节太多,说到哪里写到哪里,【落笔到纸头上面的才可能落地】
 